| Reforme des extincteurs 9 Kg BC au bout de combien de temps | Sujet: Reforme des extincteurs 9 Kg BC au bout de combien de temps par KASKADE sur 13/11/2005 11:27:24
Bonjour Mikael,
je répondais concernant la durée de vie des extincteurs, pression auxiliaire ou permanente.
Concernant les extincteurs à pression permanente et cette fois pour être complet ( Je vais donc arrêter de simplifier), vous avez raison, il existe une réglementation :
-Décret N°63 du 18/01/1943 portant réglement sur les appareils à pression de gaz s'applique notamment : Aux extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure à cinq litres mises sous pression au moment du fonctionnement ou des enceintes sous pression permanente lorsque la pression effective, exprimée en bars, peut exéder le nombre quatre et que le produit de cette pression effective maximale par la contenance exrimée en litres exède le nombre quatre-vingt ou, si la contenance est supérieure à un litre, le nombre dix.
Voir ensuite ( pour info):
Arrêté du 20/05/1963 Lettre DM-T/P N° 17946 du 01/03/82 Circulaire DM-T/P N° 24657 du 31/05/91
Et enfin ( evolution des arrêtés pré-cités):
Arrêté du 15/03/2000 (MOdifié le 13/10/2000) Circulaire DM-T/P N° 31555 du 13/11/2000
Pour revenir à notre problème (et cette fois faire simple pour les lecteurs) pour connaître quels sont les extincteurs à pression permanente concernés par cette réglementation, vous devez considérer le décret du 18/01/1943 et vous servir de la modalité de calcul.
Ce calcul vous donne l'indice : volume cuve en litres X pression maxi. de service à 60°c = INDICE.
Si cet indice est > à 80 alors l'extincteur devra être rééprouvé dans les conditions prévues par les différents arrêtés.
Actuellement, sur le marché, seul les extincteurs à dioxyde de carbone ( CO2) sont donc concernés (qu'on peut appeler appareil haute pression). ILs doivent donc subir une réépreuve au minimum à la dixième année, ou au cours de rechargement après la cinquième année, ou lors d'un changement d'exploitant ou lorsque l'appareil est installé dans un autre établissement ( ces deux dernières mesures régulent les opérations "d'échange standard").
Dans ces conditions de réépreuve les extincteurs CO2 n'ont pas une durée de vie maximale prédéterminée.
Vous pourrez constater, Mikael, que tous les autres types d'extincteurs à pression permanente ( qu'on peut appeler basse pression), eau, poudre, 1KG/2KG/6KG/9KG idem en litres ect...Ne sont pas concernés par l'arrêté en question car leur indice est inférieure à 80 et ne doivent donc pas subir de réépreuve type mines par la DRIRE. Leur maintenance se rapporte donc soit aux prescriptions du guide CNMIS soit à la NFS 61-919 pour ceux qui l'appliquent. Le CNMIS ou la norme NFS 61-919 prescrivent une mise en pression (De service) des appareils à pression auxilaire ( 15 AS pour le CNMIS et 10 AS pour la NS 61-919) il semble difficile que les appareils à pression permanente soient ici concernés, car ils sont déjà en pression de service...
Cordialement.
|
|
|